Quel moteur choisir ?

Posez votre question julien5914 - Dernière réponse le 27 févr. 2010 à 18:16
J'ai un choix de moteur à faire pour un système. Je travail en milieu explosif donc je dois respecter les normes ATEX (zone 22). J'ai besoin d'avoir un moteur à vitesse variable avec une puissance de 0.75kW. J'ai regardé chez Leroy Somer mais j'ai quelques petits problèmes. Le problème qui se présente à moi est le suivant : - Je dois passer de 1500 tours/min à 50 tours/min, est-ce réalisable par ce type de moteur? - Il existe plein de références différentes et j'ai du mal à m'y retrouver parmis celles-ci, lequel dois-je prendre. - Vaut-il mieux que je prenne un variateur de vitesse centralisé ou décentralisé. Merci de votre aide.
Afficher la suite 
Utile
+0
moins plus
Bonjour Pour la norme ATEX, il existe des variateurs de vitesse ALTIVAR ATV61 ou ATV71 correspondant à votre puissance (1 CV, 0.75 Kw) Je vous donne 2 liens vers des fichiers PDF http://www.xrefcontrols.fr/phreffr/atv61-1x240v-0.75-ip20-tac-326-0203-000-variateurs-de-frequence-triphases-pour-moteurs-asynchrones-fr.html http://www.download.schneider-electric.com/C125726E0041EFED/all/2249DE32FBED8F93C12572FF004A55F5/$File/aav49430.pdf J'espére que vous trouverez la solution à votre problème